C интересом посмотрел на достижения прогресса. Какая-то у вас температура сильно равномерная в помещении с работающим воздухоохладителем, и всего за 5 минут: А низкотемпературные струи-то где? И где охлажденнй стенами воздух, особенно в углах?
И самое главное - сколько времени потребовалось на эту модель, и за сколько времени можно сменить расстановку приборов? Жаль некогда подробнее рассмотреть, ещё бы разузнал что-нибудь по случаю...
Про экономичность разных способов увлажнения - не совсем согласен с утверждающими, что разницы нет.
К примеру, лампа накаливания и люминисцентная лампа, по идее на получение одинакового количества световой энергии затрачивается одинаковое количество электрической.
Но! Лампа накаливания производит бесполезную для нас работу по нагреву, в связи с чём её КПД намного ниже.
Не происходит ли подобного при увлажнении кипячением?
Megaladon
28.1.2008, 14:27
Цитата(Mitya78 @ 28.1.2008, 12:20) [snapback]215553[/snapback]
Про экономичность разных способов увлажнения - не совсем согласен с утверждающими, что разницы нет.
К примеру, лампа накаливания и люминисцентная лампа, по идее на получение одинакового количества световой энергии затрачивается одинаковое количество электрической.
Но! Лампа накаливания производит бесполезную для нас работу по нагреву, в связи с чём её КПД намного ниже.
Не происходит ли подобного при увлажнении кипячением?
Ерунда полная. Идите учиться
Цитата(Mitya78 @ 28.1.2008, 12:20) [snapback]215553[/snapback]
Про экономичность разных способов увлажнения - не совсем согласен с утверждающими, что разницы нет.
К примеру, лампа накаливания и люминисцентная лампа, по идее на получение одинакового количества световой энергии затрачивается одинаковое количество электрической.
Но! Лампа накаливания производит бесполезную для нас работу по нагреву, в связи с чём её КПД намного ниже.
Не происходит ли подобного при увлажнении кипячением?
100% КПД у ТЭНа
Astra tangens
28.1.2008, 18:26
шум и прочее - советую посмотреть продукцию фирма ТРОКС(германия), они каждый сетевой элемент в шумоизолированный корпус могут убрать, все дроссель клапаны могут иметь приводы с различной возможностью регулирования(в т.ч. ручной дистанционно), с приделанными фильтрами, тэнами ипроч.., решеток и прочего у них навалом. Есть еще охлаждающие панели. Дорогая контора.На сайте есть каталог и программма подбора с импортом в автокад!!! Я как раз сейчас их клапаны использую.
Цитата(romion @ 28.1.2008, 17:10) [snapback]215688[/snapback]
100% КПД у ТЭНа

Кто бы сомневался.
Для нагрева КПД 100%
To Megaladon!
В физике вы абсолютно правы, и по сути озвучили общеизвестное.
Однако разница все же есть. КВт эл. энергии и тепловой в реальных проектах это разные вещи. В данном проекте было бы целесообразно рассмотреть вариант ультразвукового или поверхностного увлажнителя при наличии запаса тепловой мощности отопительных приборов (лучше если они конвекторного типа или с принудительной циркуляцией).
Увлажненный и охлажденный приточный воздух до поступления в РЗ ассимилируется с воздухом поступающим от конвекторов приобретая необходимые параметры. В данном примере это возможно поскольку скорость в-ха из воздухораспределителя и необходимое тепло для компенсации малы. Идеально подошел бы вариант подачи воздуха под конвектора. В данном случае важное значение имеет высота потолков и схема воздухораспределения, поскольку ошибка может привести к значительному отклонению т-ры воздуха в струе от т-ры в РЗ.
Megaladon
29.1.2008, 14:09
Цитата(JJJJ @ 29.1.2008, 12:50) [snapback]216008[/snapback]
To Megaladon!
В физике вы абсолютно правы, и по сути озвучили общеизвестное.
Однако разница все же есть. КВт эл. энергии и тепловой в реальных проектах это разные вещи. В данном проекте было бы целесообразно рассмотреть вариант ультразвукового или поверхностного увлажнителя при наличии запаса тепловой мощности отопительных приборов (лучше если они конвекторного типа или с принудительной циркуляцией).
Увлажненный и охлажденный приточный воздух до поступления в РЗ ассимилируется с воздухом поступающим от конвекторов приобретая необходимые параметры. В данном примере это возможно поскольку скорость в-ха из воздухораспределителя и необходимое тепло для компенсации малы. Идеально подошел бы вариант подачи воздуха под конвектора. В данном случае важное значение имеет высота потолков и схема воздухораспределения, поскольку ошибка может привести к значительному отклонению т-ры воздуха в струе от т-ры в РЗ.
Если внимательно прочитать всю переписку то выяснится что тепла у человека не было. Поэтому так тема и замутилась. Кто о чем а вшивый о бане. Конечно вода дешевле электричества, изоэнтальпа дешевле изотермы, и в се такое))))))))))))))))
После евроремонта с его стеклопакетами и прочими строительными работами снижающими теплопотери его (тепла) не может не быть. Да и надо то около 3кВт на компенсацию испарительного охлаждения.
Megaladon
29.1.2008, 14:35
Выкладываю, планы...
Этаж последний, венткамера - в осях "3с-4с"; "Кс-Лс";на второй этаж попадаем через "Спа".
А на счет пароувлажнения - это тема, но пароувлажнитель не кисло энергии кушает.
Клиент в деньгах не огроничен -буду предлагать весь фарш. На счет фильтра - класса EU5 вполне уместен, по мощности на всю систему вентиляхи (8 кВт в том числе с движками), но я так думаю в лимит мы все равно не впишемся, но постораться надо. Нагрев- электрический (воды нет и не будет).Предварительный данные из дизайнерской планировки:
- в спальнях по 2 чела
- столовая на 12 чел- маскимум
- кабинет 2 чел
- в гостинной 6 чел (гостинная и столовая без перегородок;в гостинной будет камин)
- с с/у все легче есть сущ. каналы
Курить якобы не будут (честно говоря сомневаюсь)
У меня большой вопрос по "Спа"???- там что городить???
Сам представляю это так: однозначно Gold (Swegon), посколько Вт маловато с рекупером, ККБ (Clivet) - так как он косо смотрит на сплиты, воздуховоды соответственно в теплоизоляции (что-то типо K-flex), решетки IMP-Klima (либо Systemair- на что падет глаз дизайнера). "+"-ом демферы с приводом. Локальная вытяжка - с/у, спа, постирочная ну и от плиты.
Я предлагаю автору темы внимательне изучить вопрос запаса мощности в системе отопления. Она наверняка после строительных работ имеется. И не надо отводить воду на приточки и т.д. С задачей должно справиться само отопление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.